Pozdravljeni,

razmišljam o prenovi oz o dodelavi kurilnice in ogrevalnega sistema zaradi večjega udobja.

Lepo prosim za pomoč kako izračunati neko optimalno velikost zalogovnika tople vode:

Sistem je sledeč:
Hiša dvostanovanjska
Fasada 15cm, okna pvc tro slojna
Ogrevalna površina 300m2 / 3 veje
Ogrevanje radiatorsko 23kom
Peč na sekance 25-40Kw z avtomatskim vžigom v sosednjem objeku
Toplovod iz kurilnice do hiše dolžina 25m ecoflex cev 2x32

Hvala za pomoč.

LP


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 20 avg 2018 13:49 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10858
Kdo te je naplavsal za 40kw pec.
10kw pec bi bila polna kapa. Ker take ni, bi bila najmanjsa dovolj velika (okoli 20kw).
Vecji ko bos imel zalogovnik, manj vklopov bo imela pec.
Sicer pa se enkrat, beri prvo vrstico.
Kako pa pec izbira med 25 in 40kw. Na osnovi cesa?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 20 avg 2018 16:37 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 780
Kraj: Slovenska Bistrica
In zakaj bi rad dal k peči na sekance zalogovnik tople vode?
Ta je "obvezen" pri kurjenju drv. Dobrodošel je pri kurjenju na pelete, da zmanjša število vklopov gorilca na pelete. Da bi pa potreboval zalogovnik tople vode pri sekancih pa prvič slišim. Koliko vem elektronika dozira v kurišče toliko sekancev, da je peč na delovni temperaturi.
Če pa imaš elektroniko bol na domače narejeno pa nebo noben zalogovnik premali. Tu mislim kapacitete 5000l ali več. Kako velikega pač spraviš v željen prostor.

Pri prevelikem zalogovniku se ti lahko zgod,i da boš moral iti ponovno zakuriti ko bosta zalogovnik in posledično hiša mrzla.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2018 08:20 
Pomočnik
Pomočnik
Prisoten

Pridružen: 24 jan 2010 21:22
Prispevkov: 85
Živjo,

zalogovnik mislim da je potreben ker je celoten sistem velik in v njem je veliko vode. Gre se zato da bi imel en buffer tople vode katero se pošilja v hišo, hkrati peč lepo dohaja in deluje po potrebi.

Ramišljal sem da bi približno izračunal volumen vode v sistemu in to pomnožil z nekim faktorjem in bi dobil nek volumen zalogovnika.

Ne vem če prav razmišljam in prosim če me razsvestljite ampak:
Če je 23 radiatorjev x povprečje 10litrov/radiator + voda v sistemu in peči = cca 450 litrov. Če to pomnožim krat 3 recimo da bi bil ustrezen med 1000 in 1500 litrov.
ali lahko manjši?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 21 avg 2018 09:28 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10858
Če se nisi nabavil peči, potem najprej razmisli o manjši peči.
A peči na sekance kaj škodi, če gori 24/7?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 23 avg 2018 12:17 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 29 jan 2016 09:25
Prispevkov: 390
Sebek napisal/-a:
In zakaj bi rad dal k peči na sekance zalogovnik tople vode?
Ta je "obvezen" pri kurjenju drv. Dobrodošel je pri kurjenju na pelete, da zmanjša število vklopov gorilca na pelete. Da bi pa potreboval zalogovnik tople vode pri sekancih pa prvič slišim.

Pri kotlu na pelete in kotlu na sekance je zadeva popolnoma identična, tukaj si ga pihnil malo mimo. Lahko se spreminja zadeva pri različnih proizvajalcih, v osnovi je enako, le da gre za drugače nastavljen gorilnik.
Material se preko polža, sesanja ali drugega transportnega sistema dovaja v gorilnik, nobene razlike med enim ali drugim energentom v samem sistemu.

Absolutno zalogovnik, kot ti je že napisal "zdravapamet", vgradi 1.000L.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 16:02 
Pomočnik
Pomočnik
Prisoten

Pridružen: 24 jan 2010 21:22
Prispevkov: 85
Pozdravljeni,

spet se obračam na vas ker moram spet nekaj komplicirati. Potrebujem dva podatka katera pa ne znam ne izračunati.

Vprašanje 1:
Kdo mi zna izračunati ali na izkušnje oceniti koliko ur bi mi pri ca -5°C zunanje temerature zdržal zalogovnik volumna 1000 Litrov za radiatorsko ogrevanje.

Max temp v zalogovniku 80°C
Min temp v zalogovniku 40°C - 45°C
Temp v prostorih 23°C oz 06 ure do 22.00 ure
Hiša dvostanovanjska / Dolenjska - Trebnje
Zid modularc 30
Streha 30cm volna SF32
Fasada 15cm,
Okna 6 komorna pvc tro slojna šipa
Ogrevalna površina 300m2 / 3 veje
Ogrevanje radiatorsko 23kom
Temp dvižnega voda 40°-50°


Vprašanje 2.
Koliko časa traja, da peč segreje zalogovnik 1000L iz 40° na 80°?

Peč na sekance 25-40Kw z avtomatskim vžigom v sosednjem objektu
Toplovod iz kurilnice do hiše dolžina 25m ecoflex cev 2x32

Zakaj sprašujem? Ker ima peč avtomatski vžig me zanima kaj se bo dogajalo...ali bo pri zunanji temperaturi ca -5°C peč skos delovala in polnila zalogovnik ali bo na dan eno polnjenje dovolj?

LP


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 18:02 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10858
Pec ti bo delala 2-3 ure na dan
Pec imas 5x preveliko.
Pec ti bo laufala 2x dnevno po uro in pol.
50C v radiatorje?
A imas avtomobilske pecke za radiatorje. Znanec se ni imel 45 v radiatorjih (pri tc, pri -15c).
Zavedat se moras, da sekanci niso drva, ki so jih vcasih kurili v peceh brez zalogonika od 4 popoldan do polnoci.

Imam manjso hiso, pa slabso izolacijo, izgube priblizno take kot pri tebi.
Pec na drva 30kw letno naredi 500 delovnih ur (+- 50).
Pec na sekance pa je najbolje da bi laufala 24/7.
Tvoja pec je sposobna ob velikem zalogovniku ogrevati 1000+m2


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 18:05 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10858
Sorodnik z 42 kw pecjo na drva ogreva preko 500m2.
V mrazu kuri vsak dan, v tem obdobju na dva do tri dni


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 20:28 
Pomočnik
Pomočnik
Prisoten

Pridružen: 24 jan 2010 21:22
Prispevkov: 85
Zbegan sem ker ima vsak drugacno teorijo. Eni so za zalogovnik drugi ne.
Ne razumem najbolje podatka o peci ko proizvajalec navaja moc za isto pec od 25 do 40kw.
Ker ima pec avtomatski vzig/izklop se mi zdi smiselno vgraditi zalogovnik. Kar me skrbi je to da bo v zimi preko dneva prevec vklopov in izklopov peci kar sigurno ni ok. Zato bi rad izvedel za koliko casa bi 1000l zadostovalo. Alito radiatorji pri recimo -5C zunanje temp teh 1000l hitro pohladijo? In koliko casa se segreva?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 21:11 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 22 avg 2012 14:37
Prispevkov: 780
Kraj: Slovenska Bistrica
Jaz bi rekel da se ti bo peč vklopila vsakih 10 do 12 ur v tisti pravi zimi. Je pa tukaj zelo odvisno koliko imaš izolacije, koliko se porabi tople vode,... Pri meni je zalogovnik prazen v kakšnih 4 urah če gre vanje povprečno 45°C.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 21:17 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 29 jan 2016 09:25
Prispevkov: 390
Zicko_
"Zbegan sem ker ima vsak drugacno teorijo. Eni so za zalogovnik drugi ne.
Ne razumem najbolje podatka o peci ko proizvajalec navaja moc za isto pec od 25 do 40kw. "

Tukaj je teorija samo ena - zalogovnik! Če te muči izračun zalogovnika uporabi faktor 20-30 L /kW moči kotla pa boš videl da imaš zgoraj že vse napisano.

Proizvajalec navaja tako moč ker gre za identičen kotel. Identični gorilnik, identična velikost kotla. Razlika je v izmenjevalnikih in regulaciji. Seveda ne delajo za vsakih 5 kW moči drug tip kotla.
Zato so tudi moči prilagojene, npr. en tip kotla 20-40 kW, naslednji tip 50-80 kW, naslednji 90-120 kW,...

Za tvoje potrebe ti svetujem najmanjši kotel na sekance (če hočeš kvaliteto glej pri severnih sosedih) 20-25 kW in 1.000L hranilnik. Kdaj se bo kotel vžigal boš lahko spremljal na telefonu. Izkoristek bo maksimalen, po nekaj dnevih neboš več gledal kdaj in zakaj se vklopi.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 21:26 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10858
Zalogovnik le dej cim vecji, pec pa cim manjso ce so te ze nahecal za sekance. A lahko zaupas koliko stane taka pec (s pritiklinami za sekance (bunker, polz....). Ce bi imel na voljo 10kw, bi bilo super.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 19 nov 2018 22:13 
Pomočnik
Pomočnik
Prisoten

Pridružen: 24 jan 2010 21:22
Prispevkov: 85
Hvala za vse nasvete. Ampak sedaj pa se ena nejasnost glede kilowatov. Glede na to da gre za avtomatski vzig/izklop in zalogovnik so presezki kilowatov problematicni? Ali ni to tko da vecja moc hitreje segreje?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Velikost zalogovnika
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2018 06:16 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10858
Je tako. Ampak ne vem zakaj bi sploh pustil da bi se ohladilo.


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 88 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: burgy, Cufiman, FAE, helas, hitim, mdule, Zicko_ in 17 gostov


Vi ne morete pisati sporočil v tej temi
Vi ne morete odgovarjati na teme v tem forumu
Vi ne morete urejati sporočil v tej temi
Vi ne morete brisati vaših sporočil v tem forumu
Vi ne morete dodati priponk sporočilom

Išči za:
Pojdi na:  
 

 

PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.