Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]




Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 78 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji
  Tiskanje

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 16:55 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 08 mar 2011 09:23
Prispevkov: 1003
Saj je s peleti tudi zvezde ogreval, in je stroškovno prišel ceneje skozi, kvečjemu bi moral stroškovno priti ceneje skozi, tudi če ogreva le s COP=1,5.

Povzemi:
- 270 m2 skupnih površin - 220 ogrevanih. 90 m2 kjer bivamo na 21.5 stopinj ostalo so pomožni prostori v pritličju in mansarda, ki se obnavlja in tu ogrevamo na 19-20 stopinj.
To pa ja nebi smel biti problem ogreti 90m2 na 21,5 stopinj, ostalih 110m2 na 19-20 stopinj, hladnemu podsrešju navkljub (folija in deske)... sploh pa z HT TČ.
Tu vsekakor vsaj nastavitve niso pravilne.

btw, tudi pri meni je 35m2, oziroma tretjina tlorisne površine samo "folija in deske"


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 17:16 
Vajenec
Vajenec
Odsoten

Pridružen: 28 sep 2016 12:13
Prispevkov: 42
Men je vseenoo previska poraba. Pa še okna je zamenjal, pa mu vseeno pride denarno veliko več kot lani. Pri teh zneskih se splača pogledat z inštalaterjem , kje se da kaj ponastavit.

Čist slučajna asociacija:
V sosednji temi Berghaus opisuje, kako je pred leti reševal probleme, ko so uporabnikom na LT Daikinu laufali grelci pri 0 stopinjah in so imeli tudi prek 150 kwh na dan v dobroizoliranih objektih. Ampak glede na mraz grelci tul enajbrž niso problem.?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 17:50 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 19 apr 2013 08:51
Prispevkov: 3135
Devad: cimprej izoliraj streho, k je vse migetajoce ce proti Cjalu pogledam :-) *joke* Drgac pa se raj ne vprasam, kaksna poraba bi bla s gretjem na olje, plin na tako temperaturo...


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 19:20 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 30 sep 2009 19:25
Prispevkov: 259
No jaz sem imel decembra 2015 porabo plina 320€, pa samo 120 m2

Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 21:42 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6104
Kraj: Renče
Ht nima elektrogrelnikov. Kolega, ki se profesionalno ukvarja z meritvami je z novim ultrazvočnim kalorimetrom in datalogerjem v 24 urah s povprečno zunanjo temperaturo -9°C (minimalna -16, maksimalna -5 izmeril povprečni COP 2,3 na 60 - 70°C vtoka in dt 10°C. Pa še frizerski salon ima tako, da je naprava kar nekaj energije potrošila tudi za ogrevanje sanitarne vode, katero tudi pri teh zunanjih temperaturah greje na 60°C. Pa naj poizkusi kdo to v teh razmerah z vašimi HP in drugimi napravami. Če pa še kdo dvomi, mu pa dam njegov naslov, pa naj gre čepet k njemu 24 ur in naj nadzira zadeve. Bo vsaj videl, kako izgledajo profesijonalne zadeve za merjenje teh stvari.

_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 21:48 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 17 mar 2015 21:40
Prispevkov: 145
Zelo dobri rezultati ja, defrosti upoštevani?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 21:48 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 04 jan 2012 22:12
Prispevkov: 3534
Kraj: Bohinj
Bolj kot Cop, bi bil interesanten podatek24ur porabe v kWh ob teh pogojih? Kako zahtevnem obkjektu,m2, izo., načinu og. poraba prej?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 22:25 
Vajenec
Vajenec
Odsoten

Pridružen: 28 sep 2016 12:13
Prispevkov: 42
Telmos, glede na omenjeno hvalo HT napravi sklepam da se dobro nanjo spoznate. Mislim da človeku v tem trenutku bolj malo pomaga COP , on je imel decembra skor 3000 kwh , menda zaradi TČ in bi bil zelo dobrodošel kak nasvet ali ideja, zakaj relativno visoka poraba. Ali možno da je premalo plina bilo dodano ob inštalaciji ?

Lahko tudi kak druga napaka ob montaži ?Pri meni so se ob montaži nekaj pomešali kabli in senzorji na centralno enoto in prvi mesec TČ ni zmogla vode čez 40 ogret zaradi tega.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 22:35 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 04 jan 2012 22:12
Prispevkov: 3534
Kraj: Bohinj
Odgovor je že bil...ko bo mel izolirano...
Zmoti tole:
Povzemi:
Pred nakupom TČ je izvajalec hišo pregledal in ocenil, da potrebujemo 11kW TČ. In DAIKIN naj bi za našo hišo bila najboljša odločitev ker lahko zagreje vodo do 80 stopinj brez dodatni grelcev tudi če je -25 stopinj.... to bo to ja. Montirana je bila letos 14. oktobra.

Če zanemarimo teh 80stC , kakšen je tu cop-brez grelcev Migaj pomagaj-graf, izračun?

Telmos podatki za kolega?


Zadnjič spremenil bohinc, dne 11 jan 2017 22:43, skupaj popravljeno 2 krat.

Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 22:36 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 14 jan 2008 13:16
Prispevkov: 6773
Kraj: Celje
Če gre za isto hišo, sem mu sam odsvetoval TČ

_________________
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 22:48 
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten

Pridružen: 01 jun 2012 13:51
Prispevkov: 7
Pozdravljeni

Hvala vsem za odgovore, vidim, da je očitno to normalna poraba. Bomo izolirali streho še ta mesec in potem sporočim naprej spremljam in sporočim upam, da boljše rezultate..

Bom izvajalca vseeno še klical naj pride preverit nastavitve. Samo važno mi je, da vem, da je to realno in, da mu nebom sedaj težil za porabo.

Hvala vsem za odgovore.

Lp


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 22:59 
Vajenec
Vajenec
Odsoten

Pridružen: 28 sep 2016 12:13
Prispevkov: 42
"Požrešnost" objekta je seveda tudi še vedno najbolj verjetn razlog porabe.
Ampka imamo podatek o peletih.

PREJ:
Uporabnik prejšnjo porabo objekta omeja 900 kg peltov. Menda je izkoristek peletov različen, 4 - 5,5 kwh/kg.
Če vzamemo nižjo vrednost (verjento bila starejša peč) je to 900 x 4 je 3600 kwh
pridelane toplote lani v enem mesecu.

SEDAJ(dodoatno boljša okna):
Za HT je Telmos povedal COP. Se pravi december, 3000 kwh x Cop recimo 2,5 (ni bilo -10 cel december) znese cca 7500 kwh pridelane toplote.

RAZLIKA:
Poraba vse elektrike v decembru(3200) in pa poraba peletov prej (3500) sta si sumljivo podobni. Kot bi objekt grela TČ z COP-om 1 ??


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 23:18 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6104
Kraj: Renče
tadej90 napisal/-a:
Zelo dobri rezultati ja, defrosti upoštevani?


Če je gor pripokan dataloger cene ene kotlovnice, ki točno izmeri in zapiše napetosti po fazah, jakosti, porabo in ultrazvočni kalorimeter ranga 12000 eur, ki realno prikaže oddano energijo valjda je vse noter.

_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 23:24 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6104
Kraj: Renče
Tisto s peleti in poraba Tč nikakor ne gre skupaj. Tu enostavno neka zadeva ne drži in .
Po dosedanjih izkušnjah se cenovno ogrevanje s peleti napram HT-jki odrazi s skupno skorajda x višjimi stroški v prid TČ

_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Poraba TČ Daikin Altherma HT 11kW
OdgovorObjavljeno: 11 jan 2017 23:31 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 30 jun 2013 13:05
Prispevkov: 2685
Kraj: Brežice
tekumze1 napisal/-a:
Poraba vse elektrike v decembru(3200) in pa poraba peletov prej (3500) sta si sumljivo podobni. Kot bi objekt grela TČ z COP-om 1 ??

nisi vzel v zakup, da sta december 2015 ko je ogreval s peleti in decembre 2016 ko greje na TČ popolnoma neprimerljiva meseca_tudi sam sem v decembre 2016 na +28% glede na 2015.....in 3200 je vsa elektrika z gospodinjstvom_zopet tako na hitro "čez palec" COP glih ni bil 1, veliko več kot 1.5 pa tudi ne....


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 78 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: Gomi, marlenka, Yahoo [Bot] in 13 gostov