Pozdravljeni,

prebral sem kup prispevkov vendar nisem našel odgovorov na moja vprašanja, zato odpiram novo temo.

Torej kupil sem hišo v okolici Grosuplja, velikosti približno 100m^2, 2 etaži, torej nekje 200m^2 ogrevalne površine, ampak to sedaj ni tako pomembno, bo pa kasneje pri porabi goriva.

Še nekaj o sistemu kakršnega imam. Peč na kurilno olje Riello, 34kw z bojlerjem in za poleti električni bojler za sanitarno vodo. Imam tudi sobni termostat in 4 potni ročni mešalni ventil.
Zadeva je zvezana tako, da sobni termostat poganja črpalko in črpalka deluje (dobi elektriko) samo kadar je peč prižgana.

Zanima me sledeče. Verjetno ima tudi sama peč nek termostat, kateri prižge gorilec malo nad točko kondenzacije (45°c - 50°c). Npr. da nastavim temperaturo vode kotla na 60°c. Ali kdo ve kdaj se bo prižgal gorilec? Ko bo temperatura vode v kotlu padla za tovarniško nastavljenih n°c ali ko se približa temperaturi kondenzacije?

Hvala!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 13:48 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8121
Peč se bo prižgala na nastavljeno temperaturo termostata (+/- histereza termostata)


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 13:57 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 okt 2016 00:08
Prispevkov: 770
Kraj: Butale
Torej, gorilec se prižge, ko temperatura pade pod nastavljenih npr. 60°c +/- histereza termostata. Se da histerezo kje nastaviti?

Še vprašanje glede nastavitve temperature vode v kotlu. Ali več prihranim, če povečam temperaturo vode v kotlu in priprem mešalni ventil(npr. skala 1-10, na 3), ali malo nižja temperatura v kotlu in mešalni ventil na npr. 5? Pri prihranku mislim na manj pogosto vklapljanje gorilca.

Hvala!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 14:45 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4746
Imaš zvezno regulacijo kjer ti zunanje tipalo neposredno določa temp. vtoka, ali preko mešalnega ventila? Sobni termostat vklopi obtočno črpalko ko pade sobna temp. pod zahtevano, zaradi kroženja vode po sistemu se le ta ohlaja in gorilnik se vklopi , ko temp. vode v kotlu pade pod zahtevano vrednost, ki jo imaš nastavljeno na regulaciji na peči. Histereza se po navadi nastavlja v inženirskih nastavitvah.
Dokaj enostavno. Vprašanje je samo ali imaš nizkotemperaturno neobčutljivo na kondenzacijo ali klasično peč.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 15:01 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4857
Kraj: Okolica Novega mesta
Podoben kotel riello sem imel tudi jaz. Samo sobni termostat, ki poganja obtočno črpalko. Brez vremenske regulacije. Nastavitev temperature vode v kotlu je ročna mehanska (ni-elektronski termostat). Temperaturo kotla sem spreminjal po potrebi tudi tako, da sem jo spuščal kolikor se je dalo. Notranjost komore je še danes skoraj kot nova - neobčutljiva na kondenzacijo.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 15:05 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 nov 2012 11:04
Prispevkov: 8121
Običajno kotel za ELKO nima kake hude elektronike, kjer bi nastavljal histerezo.
Toliko bolj ne tako enostavno narejen sistem (regulacija ogrevanja zgolj z vklapljanjem črpalke s sobnim termostatom in ročna regulacija s sobnim termostatom)

Delovanje kotla v kondenzacijskem območju ustvari prihranke, ampak za tako delovanje moraš imeti kotel, kateremu to ne škoduje in dimnik,ki to prenese.

Sam sem tako pred leti poganjal peč, ki sicer ni bila narejena za kondenzacijsko delovanje, je pa bila litoželezna in nevarnosti prerjavenja ni bilo. Dimnik je INOX z odtokom kondenza in zato škode ni bilo. Kondenz pri kurjenju na ELKO pa je žveplena kislina in te pridelaš kar nekaj.

Kurjenje na tak način, pa je smiselno le če imaš izpolnjen vsaj ta pogoj in dobro vremensko regulacijo, ki krmili mešalni ventil.

Ker vsega tega nimaš, potem raje pozabi, ker boš naredil več škode kot koristi


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 17:34 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 30 jun 2013 13:05
Prispevkov: 3255
Kraj: Brežice
zakaj hudiča vam vsem sobni termostat ugaša/prižiga OČ?
Pri meni je Firštova elektronika (zunanje tipalo odklopljeno) regulirala mešalni ventil (zapirala, odpirala) OČ je pa delala 24/7 na najnižji hitrosti; ugasnila je le, če je cevni termostat to zaukazal....cca 35° nastavitev.....kotel pa itak 365 dni na leto 60-75° (histerzo mislim, da ma 10).....Termostat na sami peči pa pod 55° ne spusti...


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 18:10 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4857
Kraj: Okolica Novega mesta
Tako je, če nimaš regulacije z mešalnim ventilom. Iz kotla direkt v o.č. in naprej v radiatorje.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 19:43 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 okt 2016 00:08
Prispevkov: 770
Kraj: Butale
Ne, nimam zunanjega tipala, samo sobni termostat, zato tudi sprašujem kako optimalno nastaviti ročni mešalni ventil in temperaturo vode v kotlu. Kakšen predlog?
Peč je Riello BINOMIO 32K in mislim da je klasična. Poglejte priloženo sliko, če kdo ve, naj mi prosim napiše temperature.


Priponke:
pec.jpg
pec.jpg [ 219.59 KiB | Videno 3647 krat ]
Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 22:17 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4857
Kraj: Okolica Novega mesta
Kaj ti v tisti reži kapilarni termometer ne kaže temperature kotla ?
Imam podoben 23kW model brez bojlerja.Slika

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 22:34 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 okt 2016 00:08
Prispevkov: 770
Kraj: Butale
Ne, se ne premakne niti za milimeter. Sedaj ali je pokvarjen ali pa se je kje kaj iztaknilo... Prikaz temperature sanitarne vode pa deluje.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 22:43 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4857
Kraj: Okolica Novega mesta
Moj tudi nič več. Se je pokvaril.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 25 okt 2016 23:38 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 okt 2016 00:08
Prispevkov: 770
Kraj: Butale
Imaš mogoče kakšne vrednosti še v glavi?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2016 07:17 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 06 mar 2015 23:58
Prispevkov: 1050
Kraj: Bela krajina
če se ne motim je krog 100% torej imas 4 polja od 0 do 25 , od 25 do 50 od 50 do 75 in od 75 do 100 st.vsej tko je na moji peči, ti imaš polja malenkost drugače narisana. če gledaš črte boš videl 4 polja.

jaz imam pec na kurilca in imam talno gretje (4 veje, 60m2)+120 bojler, sedaj imam pa eno pumpo, ta pumpa pa skus dela , ali je to logično? ter imam daljinsko regulacijo, ki je komanda na hodniku. ki meri temparaturo in ko doseže nastavljeno temo, npr nastavim 24st in ko doseže v hodniku 24 st mi izklopi gorilec in pumpo , torej dobesedno vzeme el, tok gorilcu, tudi če je sredi delovanja mu vzame tok in se vgasne vse skupaj ...hm kot da bi zmankalo eletrike tako naredi. Ali je to pravilna vezava? men se zdi cudno


Na vrh
 Profil  
 

Re: Delovanje peči na kurilno olje
OdgovorObjavljeno: 26 okt 2016 08:10 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 09 jan 2010 00:52
Prispevkov: 4857
Kraj: Okolica Novega mesta
Meni je delovalo enako. Vendar ni bilo odvzeto napajanje celotnemu sistemu. Res je pa je, de se je hkrati z o.č. ugasnil tudi gorilec. Tako je delalo 10 let.

______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 131 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: okane, Sergio81 in 7 gostov


Vi ne morete pisati sporočil v tej temi
Vi ne morete odgovarjati na teme v tem forumu
Vi ne morete urejati sporočil v tej temi
Vi ne morete brisati vaših sporočil v tem forumu
Vi ne morete dodati priponk sporočilom

Išči za:
Pojdi na:  
 

 

PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.