Težave s toplotno črpalko
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 13:44 
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten

Pridružen: 20 jul 2016 17:35
Prispevkov: 5
Kraj: Vodice
Pozdravljeni

V hiši cca 250m2- talno gretje imam vgrajeno toplotno črpalko voda-voda. Sanitarno vodo ogreva preko preklopnega ventila in zalogovnika 300l. Varnostni ventil na TČ 2,5 bar, ekspanzija 30l. Tlak v sistemu 1,1 bar
Kakšno leto obratovalo brez težav.
Sedaj pa se je dvignil tlak v sistemu na 2,1 bar in začel je spuščati varnostni ventil. Pa sem ga zamenjal. Sistem pa še vedno pušča pri varnostnem ventilu. Počasi kakšnih 5 litrov na dan. Bega me od kod prihaja ta višek vode?
Ali pušča bojler ali pa nekje v TČ.

Zaprl sem kroglične ventile(ločil izklopljeno TČ z varovanjem ) od sistema talnega gretja in tlak v sistemu talnega gretja je po kakšnih 20 minutah padel na 0. Obtočna črpalka talnega je pri tem delovala.
Če bi puščal bojler, bi tlak moral narasti ( ker ni varnostnega ventila).
Ko sem odprl kroglični ventil se je tlak ponovno postavil na 2,1 bar.

NA TČ imam dva indikatorja( manometra). Tam kjer sta kazalca približno na isti poziciji je TČ ugasnjena. V primeru delovanja pa zgornji manometer naraste.

Ali ima kdo kakšno idejo kje bi bil problem?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Težave s toplotno črpalko
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 18:37 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 11 nov 2015 15:46
Prispevkov: 133
Je povsem spustil zračni ventil na raztezni posodi in sedaj tlak preveč narašča ob segrevanju vode? Napumpaj, pa povej, če se še dogaja.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Težave s toplotno črpalko
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2017 21:03 
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten

Pridružen: 20 jul 2016 17:35
Prispevkov: 5
Kraj: Vodice
Se javim, ko preverim še ekspanzijo.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Težave s toplotno črpalko
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2017 11:17 
Prvošolček
Prvošolček
Odsoten

Pridružen: 20 jul 2016 17:35
Prispevkov: 5
Kraj: Vodice
Pozdravljeni

Preveril tlak v ekspanziji: 1 bar.
Malo sem ga spustil in potem ponovno napolnil s kompresorjem na 1 bar.
Vodo v sistemu napolnil na 1,1 bar.
Tlak v sistemu se je začel počasi dvigovati in po dveh dneh in pri 2 bar zopet začne odpirati varnostni ventil.
Še vedno mi ni jasno od kod prihaja voda?

LP


Na vrh
 Profil  
 

Re: Težave s toplotno črpalko
OdgovorObjavljeno: 20 nov 2017 11:30 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 04 apr 2010 16:02
Prispevkov: 510
Kaj pa če ponovno spustiš vodo ven iz sistema, napolniš ekspanzijo na 1,5bara, ter dopolniš vodo v sistem tako kot prej. Se mi zdi da je ekspanzija malo premalo napolnjena z zrakom. Pomoje je že "oddelala" svoje ko si večji tlak vode dopolnil v sistem kot je napolnjena sama ekspanzija z zrakom.


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 5 prispevkov ] 

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: Google [Bot], mihec4, yonna in 20 gostov


Vi ne morete pisati sporočil v tej temi
Vi ne morete odgovarjati na teme v tem forumu
Vi ne morete urejati sporočil v tej temi
Vi ne morete brisati vaših sporočil v tem forumu
Vi ne morete dodati priponk sporočilom

Išči za:
Pojdi na:  
 

 

PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.