OdgovorObjavljeno: 20 jan 2011 09:39 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 sep 2007 23:36
Prispevkov: 815
Je res mal OT, ampak je pa nekako povezano s porabo. Samo bi rad rešil zadevo enkrat za vedno. In to optimalno.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2011 08:52 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5122
Bom kar semle spisal, gre za taisto TČ.

Danes ponoči smo doživeli prvi error na toplotni črpalki. Kot kaže , major one.

Zjutraj opazili, da polovico elektrike v hiši ne dela, pogled v kleti je razkril da ne dela niti čistilna naprava, na TČ pa utripa rdeča lučka, izpisana pa je E7 napaka, kar daje slutiti, da je šel motor ventilatorjev na zunanji enoti. Vse notranje varovalke BP.

Ali je šlo za preboj ali kaj podobnega, zabrisalo je ven eno od pancark, kar je elektro že poštimal. Zdaj vse ostalo deluje, TČ pa je očitno v okvari. Sicer še nisem mogel opraviti 10 minutnega hard reseta, ker sem v službi, smo pa preverili, da ventilatorji niso blokirani.

Počasi bom smsjal izvajalca, pa da vidimo odzivni čas in pa navodila, ki jih bom prejel.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2011 10:55 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5122
Odziv precej hiter, poklicali so me v roku ene ure in potrdili moje sume.

E7 je splošna oznaka za napako v zunanji enoti, ki med drugim zajema tudi izpad napetosti. Obnašanje toplotne je po zagotovilu izvajalca natanko takšno, kot mora biti ob izpadu ene od faz. Zakaj pa je prišlo do izpada faze pa ostaja uganka in bo verjetno dal pojasnilo Elektro.

Po hard resetu bi moralo vse skupaj delovati normalno naprej, kar bom videl popoldne, ko pridem domov. Če temu ne bi bilo tako, so takoj jutri pri nas.

Se komu sanja zakaj izpade faza?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2011 11:08 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 29 jun 2007 09:09
Prispevkov: 2378
Preobremenitev? varovalka?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2011 11:30 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5122
Preobremenitev? Z naše strani?

Pancerka je izpadla ponoči, zunaj je toplo, kar pomeni, da TČ deluje na samem minimumu, vse ostalo je off.

Ker sem čisti laik v tem, bi prosil za kak info in sicer me zanima sledeče:

Elektro pripelje glavni vod v elektro omarico. Tu ga preko pancerk razdeli na tri faze. Bega me nekaj, je varovalka 16C res toliko počasnejša, da bi ob morebitni preobremenitvi vrglo prej pancerko ven? Čeprav ne vem s čim naj bi preobremenil zadevo......

Kontra verjetno ni možno, glede na to, da imamo bojda na našem koncu dokaj visoka nihanja napetosti?

Upam, da me kak štromar ne bo na križ pribil, ker sprašujem takšne neumnosti.....


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2011 12:30 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 23 mar 2008 10:25
Prispevkov: 694
Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Pri nas je tako:
Elektro pripelje svoj dovod - to so 3 faze do omarice. Razdeliti ga ne more :)
Potem gre vsaka faza za sebe čez svojo pancerko, za njo je 25kA odvodnik. V primeru prenapetosti odvodnik začne prevajati in posledično odbije pancerko.
Za odvodnikom je 3F avtomat, za avtomatom glavno stikalo, za glavnim stikalom pa varovalke.

Torej v primeru prenapetosti obstaja možnost da gre pancerka in nobena varovalka.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2011 12:47 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5122
Aha, torej je varianta, da je bila napaka na strani Elektra?

Fora je namreč v tem, da točno takrat, ko sem klical na Elektro, so mi povedali, da je ravno v tistem trenutku dežurni terenec na našem koncu in ne boš verjel, poštimano smo imeli v 30 minutah. Potem me je klicala žena in povedala, da se ta terenec vozi po okoliških bajtah......no, ne po bajtah......pač pa da skače okoli hiš še pri nekaterih drugih sosedah.

Upam, da je bilo to to, da me ne čaka še kakšno presenečenje, ko pridem domov :?

Za en dan imam že polno kapo kozlarij......


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2011 13:03 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 10 jan 2006 11:41
Prispevkov: 11121
Kraj: Okolica Lj.
Po moje se lahko pomiriš, ker je šlo za problem elektra oz. zunanjega izvora.

Tak da...ko prideš doma bo sledil en reset naprave, ter ponoven štart TČ :wink:


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2011 13:30 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5122
Potrjeno.

Govoril s sosedi, pri vseh polovično delanje naprav v jutranjem času.

Fuuuuu......malce sem si oddahnil :D

No, pa sem se naučil še eno stvar. Pojma nisem imel, da smo fazno razdeljeni že pred elektro omarico.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 14 mar 2011 19:29 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5122
Vse ok!

Hard reset, dela lepo dalje. Temperatura v prostorih je preko dneva v prostorih celo narasla za pol stopinje, kar bo seveda posledica kar lepih zunanjih temperatur in inercije tlakov.

Zadovoljen........ :D


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 17 nov 2011 22:54 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 13 jun 2005 21:53
Prispevkov: 232
Kraj: Dolina reke Temenice
Imamo althermo 3 fazno 11kw, notranjo in zunanjo enoto + bojler. Talno ogrevanje. Vse ok, ampak sedaj je prisel mraz in zacelo se je defrostanje zunanje naprave.
Tu imam nekaj vprasanj glede vseh teh grelcev in defrosta, ker me vse skupaj malo matra.
Nastavil sem tako kot ste napisali v uvodu, torej naj se pomozni grelec zalaufa na -15 in naj mi sanitarne vode grelci ne grejejo. Ok pustimo to, ker me bolj zanima:
1. kako se mora obnasati sistem ko se zunanja enota odtaljuje
2. kako pomagajo notranji grelci

1. ko se zacne defrost se uklopi en cel kup luck in najbolj me moti, da sveti kompresor in pa pumpa. Zakaj tukaj dela kompresor in pumpa? Po vodu, ki naj bi ga kompresor grel iz zunanje v notranjo napravo je tukaj nenormalno mrzlo in posledicno hladi vodo in ker dela pumpa se mrzla voda pretaka v talni sistem. Danes sem opazil, da je voda sla iz 30 na 23 sopinj in to danes, ko se niti ni mrzlo. Problem nastane pozimi, ko voda talnega gretja pade pod 18 stopinj (to se mi je res zgodilo 1x lani, ampak vseeno) in takrat pa se kompet kompresor vstavi in zacne greti samo na grelce. Tukaj se pojavi druga tocka.

2. ti grelci, ki so montirani (3kw in druga stopnja 6kw) a to sploh dela? namrec opazim, da vedno ko se ti grelci vklopijo vse skupaj samo se na bolj mrzlo gre voda. Ko pade voda v sistemu pod 18 stopinj se kompresor vgasne (kot ze prej opisano) in ni sans, da z grelci jaz to vodo spet spravim nad 18 stopinj. Sicer sem ugotovu, da ce gretje ugasnem in zacne z gretjem sanitarne vode (tam pa te omejitve 18 stopinj ni) in rocno prestavim mesalni ventil, tako da si ogrejem vodo v talnem nad 18 in da zacne spet normalno greti.

Zdaj me pa zanima, ali je to normalno kot dela, al je kaj narobe z napravo. Imam kaj narobe nastavljeno? Bi pa to se dokler je v garanciji rad razcistil, da ce slucajno morajo kaj menjat.

Hvala.

lp Andrej


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2011 00:46 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 14 sep 2007 23:36
Prispevkov: 815
Ko gre naš Daikin v defrost, ravno tako obrne tok toplote. Ob defrostu se prizgejo desno spodaj da displejčku ikonce za defrost. Sam defrost traja nekje 10 min. Ta čas so cevi ( dvižni vod ) hladne. Ko je defrost končan, se temperatura v parih minutah vrne na normalno. Med celotnim defrostom se ne vklopi noben grelec.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2011 01:35 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 20 jun 2007 13:23
Prispevkov: 2309
Zalogovnik je namenjen hitremu odtaljevanju, ti ga najbrz nimas in to je to


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2011 09:23 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 13 jun 2005 21:53
Prispevkov: 232
Kraj: Dolina reke Temenice
@cooper: zakaj med defrostom mora delati pumpa in (kot si sam rekel) so cevi dovoda toplega plina hladne in zato se voda v notranjem sistemu ohlaja in pumpa posilja mrzlo vodo v talne cevi. Problem nastopi, ko je defrosta konec in je v ceveh temperatura vode pod 18 stopinj - v tem primeru kompresor za ogrevanje v zunanji enoti ne dela vec in preklopi samo na grelce. Ko se pa "ogreva" z notranjimi grelci imam obcutek, da ti grelci ne ravno dobro ogrevajo to vodo.

@pedenjdeklica: res je nimam zalogovnika, ampak zakaj bi zalogovnik vplival na funkcijo odtaljevanja. Saj notranja voda v talnem ogrevanju nikoli ne pride v zunanjo enoto.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 18 nov 2011 09:32 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5122
Izmenjevalec?

Ravno zaradi tega je pri nas defrost kratek, tih. Iz zalogovnika potegne nekaj tople vode, preko izmenjevalca toplotno nafila plin, pošlje preko zunanje enote......V bistvu obrne ciklus. Le da za defrost porabi zelo malo toplote vode, katero potem množno nadomesti do naslednjega defrosta.


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1529 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 102  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 11 gostov


Vi ne morete pisati sporočil v tej temi
Vi ne morete odgovarjati na teme v tem forumu
Vi ne morete urejati sporočil v tej temi
Vi ne morete brisati vaših sporočil v tem forumu
Vi ne morete dodati priponk sporočilom

Išči za:
Pojdi na:  
 

 

PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.