Avtor:  petric [ 17 nov 2017 21:52 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Daikin LT 8Kw, letnik 2016
Do sedaj sem lahko normalno spremljal porabo elektrike na notranji enoti in je prikazovala kar realne podatke. Par dni nazaj je zmanjkalo elektrike in od tedaj mi za zadnji mesec kaže popolnoma nerealno porabo. Enoto sem ugasnil, počakal, prižgal, težava ostaja. Kakšen nasvet?

Avtor:  sassapo [ 18 nov 2017 09:33 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Če želiš realne podatke nabavi števec in kalorimeter. Tisto kar je vgrajeno je precej zavajajoče približno :wink:

Avtor:  JaBK [ 18 nov 2017 10:20 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Kaki kalorimeter? Da je kolikor toliko točen, ne rabi pa biti 100%. Te stosi so kar dragi, ampak verjetno hobi program lahko laže par procentov, samo da ni 20. Je kaj važno ali je na talnem, kjer je dT vseeno manjši?

Avtor:  halozan [ 18 nov 2017 10:56 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Tako pa je videti na Androidu spletni vmesnik. Na vmesniku lahko temp. nastavljaš po korakih 1K, medtem ko na sobnem kontrolerju 0,5K.
Edino urnike prej nastaviš, če jih seveda uporabljaš.

Priloga:
2017-11-18 10_03_42-Remote Desktop.png
2017-11-18 10_03_42-Remote Desktop.png [ 78.77 KiB | Videno 904 krat ]
Priloga:
Screenshot_20171118-095127.png
Screenshot_20171118-095127.png [ 145.46 KiB | Videno 910 krat ]

Avtor:  sassapo [ 18 nov 2017 11:10 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

JaBK napisal/-a:
Kaki kalorimeter? Da je kolikor toliko točen, ne rabi pa biti 100%. Te stosi so kar dragi, ampak verjetno hobi program lahko laže par procentov, samo da ni 20. Je kaj važno ali je na talnem, kjer je dT vseeno manjši?


Ja niso poceni, zato pa v nižje razrednih TČ niso vgrajeni.
Tisto kar je vgrajeno je zavajajoče in precej nerealno. Elektronika ne meri, ampak računa porabo in pretok, kar pač nikakor ne more biti točno, pa še narejeno je tako, da uporabniku pričara lažen nasmeh na obraz ko prebira številke :shock:

Avtor:  JaBK [ 18 nov 2017 11:36 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Zato pa vprašam, kaj je vredno kupiti? Da se lahko zaneses. Da laže do neke sprejemljive mere. koliko je to pri hobi kalorimetrih - 5%? Več, manj? Tisti da skače do 20% narobe je pač brezveze, da pa NASA zahteva 0,01% (karikiram) pa najbrž tudi ni potrebno za dobro oceno domačega ogrevalnega sistema. Ena razumna varianta. Kateri so to in koliko stanejo?

Avtor:  sassapo [ 18 nov 2017 11:47 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

od 200€ dalje bo napaka 2% ali manj, od 400€ naprej pa manj kot 1%
Dobiš ga pa tudi za ceno okoli 100€, koliko je pa točen lahko pa zopet samo ugibaš :idea:

Švicarski SONTEX je za dobrih 300€ vsaj po mojem mnenju zelo dobra izbira za vložen denar.

Avtor:  timi11 [ 18 nov 2017 12:03 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Vsakega se naveličaš hodit gledat :!: :wink:
Enega imam vgrajenega. :oops: Moram nabavit modul,da mi bo pošiljal podatke na comp.

Avtor:  halozan [ 20 nov 2017 10:30 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Gledam temp. dvižnega voda, pa vidim, da na vsake pol ure pade za par stopinj. To so verjetno defrosti?

Priponke:
2017-11-20 09_27_29-RRDCGI.png
2017-11-20 09_27_29-RRDCGI.png [ 46.83 KiB | Videno 734 krat ]

Avtor:  sašo65 [ 20 nov 2017 11:32 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

zakaj tam ob 20-21h pade na 28°? Ni to defrost? Defrost nikoli ne pade za 1/2 stopinje...vsaj da bi jaz vedel...

Avtor:  timi11 [ 20 nov 2017 11:47 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

halozan napisal/-a:
Gledam temp. dvižnega voda, pa vidim, da na vsake pol ure pade za par stopinj. To so verjetno defrosti?


Priporočam da dodajaš legendo k diagramu.
Jaz bi tipalo ki kaže temperaturo peči (modra spodaj)montiral v enega od bivalnih prostorov. Povedano drugače tole je en drek od beleženja na Daikinu.

P.s.
@saso65 Tisto je prikaz sanitarne vode :!:

Avtor:  halozan [ 20 nov 2017 12:23 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Moja napaka, da ni legende.
Rdeča je DV, modra pa povratek.
Svetlo modra spodaj je senzor, ki je bil prej v oljni peči. V prostorih pa je že tudi senzor, kjer je bila včeraj temp. okoli 22,5 stopinj.

Avtor:  andr3vv [ 26 nov 2017 10:27 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Eno vprašanje na hitro....kako velike luknje naj zvrtam v betonski podstavek za pritrditev daikin lt 11kw? Z 10 svedrom ali z 12? Hvala!

Avtor:  AndrejAnej [ 28 nov 2017 23:05 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Pozdrav!
Danes sem prisel v hiso novogradnjo (cez noc me ni bilo) in sem opazil da je na tc napaka-gre za 8 kw daikin akthermo. Pritisnem na utripajoc znakec in potem OK in se mi vklopi -Aktiven je način za odmrzovanje/ povratni vod olja. Način vročega zagona je aktiven.
V prirocniku nisem nasel nic pametnega.
Ali bi kdo vedel kaj bi to lahko bilo?
Po preteku cca 10 min TC spet zalaufa in se postavi v normalno stanje delovanja.
Hvala za info
Lp

Avtor:  VseJeZeZasedeno [ 29 nov 2017 07:13 ]
Naslov prispevka:  Re: Lastnikom TČ zrak/voda Daikin Altherma

Andrejandrej, napiši kodo napake (in poišči v navodilih kaj ta koda pomeni), potem ti bo lahko kdo pomagal.