Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 21 jan 2012 21:38 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 05 jan 2012 21:46
Prispevkov: 729
Kaj bi se zgodilo, če bi peč na drva zamenjal z Althermo HT 16, porabil obstoječ 1.000 ltr zalogovnik z "rebrasto kačo" za san.vodo, druga kača že porabljena za solar.

Ali bi visoke temp. solarja, kaj vplivale na delovanje TČ v primeru višje temp. povratka, kot pa je nastavljena dovodna voda iz TČ?

Ali ima TČ kakšno funkcijo, ki jo lahko vklopiš, da ji sporočiš da je v sistemu tudi solar in da lahko preneha z ogrevanjem in se hkrati ugasne tudi obročna črpalka?

Ali ima kdo tako vezavo že izvedeno in kako deluje?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 22 jan 2012 23:16 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6294
Kraj: Renče
prasuvse napisal/-a:
Kaj bi se zgodilo, če bi peč na drva zamenjal z Althermo HT 16, porabil obstoječ 1.000 ltr zalogovnik z "rebrasto kačo" za san.vodo, druga kača že porabljena za solar.

Ali bi visoke temp. solarja, kaj vplivale na delovanje TČ v primeru višje temp. povratka, kot pa je nastavljena dovodna voda iz TČ?

Ali ima TČ kakšno funkcijo, ki jo lahko vklopiš, da ji sporočiš da je v sistemu tudi solar in da lahko preneha z ogrevanjem in se hkrati ugasne tudi obročna črpalka?

Ali ima kdo tako vezavo že izvedeno in kako deluje?

Na tak zalogovnik imamo vezane tudi LT-jke. Z HT-jko je bistveno lažje.

_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 12 dec 2012 21:09 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 13 jun 2005 21:53
Prispevkov: 232
Kraj: Dolina reke Temenice
V teh mrzlih dneh (-17 ze celi teden) je zjutraj v hisi malo mrzlo (namesto obicnih 22.0 sem tudi ze videl 20.8 ) in sanitarna voda hladna.
Imam vremensko vodeno in nastavljeno na +2, s tem da je 5-1 nastavljen na -13, 4-3 pa na 0. Ogrevanje vodi daikinov termostat, na katerem sem spremenil, iz default vrednosti, samo koliko casa maksimalno ogreva prostor (iz 20 na 30minut).
Kaksen nasvet kako se kaj fino nastavim?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 30 mar 2013 21:29 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 28 dec 2007 20:00
Prispevkov: 123
Kraj: Kranjska Gora
Da malo obudim temo :)

Malo sem se spet "vrgel" v nastavitve TČ pa bi prosil če ima kdo navodila v Slovenščini za Althermo da jih nalepi sem gor. Imam EXHBH008AA
Prosim tudi da malo komentirate moje nastavitve ker sem sigurno kje kiksnil :)
Nikjer v mojih navodilih ne najdem 4 03 ?


1 00 _ -10
1 01 _ 15
1 02 _ 40
1 03 _ 25

2 00 _ fri
2 01 _ 1
2 02 _ 23:00
2 03 _ 65
2 04 _10

3 00 _ 0

4 00 _ 1
4 01 _ 0
4 02 _ 23

5 00 _ 1
5 01 _ -10
5 02 _ 0
5 03 _ -10
5 04 _ 10

6 00 _ 5
6 01 _ 2

7 00 _ 3

8 00 _ 5
8 01 _ 95
8 02 _ 0,5
8 03 _ 90

9 00 _ 45
9 01 _ 25
9 02 _ -
9 03 _ -


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2013 20:18 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 28 dec 2007 20:00
Prispevkov: 123
Kraj: Kranjska Gora
Nobeden, vsi na potici ? :)


Na vrh
 Profil  
 

Daikin web nadzor
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2013 22:07 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 05 jan 2012 21:46
Prispevkov: 729
Sliki prikazujete, kako Daikin in Toshiba (isti dobavitelj opreme) vršita nadzor (monitoring) nad napravami.

Poleg velikih klimatskih sistemov vrv, vrf, chilerjev je mogoče nadzirati tudi domače (home) eno ali več (commercial) Altherm hkrati LT, HT, Flex

... prilagam zato, ker se je po sejmu govorilo, da Daikin in Toshiba tega ne podpirata.
Dajte no, bodite resni... to imajo tudi že njihove klime. Vse se da dobiti za €€€


Priponke:
ht control.jpg
ht control.jpg [ 69.13 KiB | Videno 1939 krat ]
ht control 1.png
ht control 1.png [ 69.84 KiB | Videno 1939 krat ]
Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 31 mar 2013 22:23 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 05 jan 2012 21:46
Prispevkov: 729
[quote="lugr78"]Da malo obudim temo :)

Malo sem se spet "vrgel" v nastavitve TČ pa bi prosil če ima kdo navodila v Slovenščini za Althermo da jih nalepi sem gor. Imam EXHBH008AA
Prosim tudi da malo komentirate moje nastavitve ker sem sigurno kje kiksnil :)
Nikjer v mojih navodilih ne najdem 4 03 ?

To je mašina iz 2008, ena prvih, marsikdo bo pomirjen, ko bo to slišal - namreč, da še deluje. Je bilo kar nekaj zapletov s prvimi izdajami.


Priponke:
4-03.png
4-03.png [ 98.78 KiB | Videno 1933 krat ]
Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 01 apr 2013 11:35 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 08 mar 2007 22:12
Prispevkov: 6294
Kraj: Renče
Tisto smo mi postavili torej mora delat čeprav brez kemikalij. Je pa dejstvo, da delujejo tudi inverterji iz leta 2003, 2004, ki smo jih sami predelovaliv TČ in to na režimih 45-55°C pa kaj.

_________________
www.telmos.si - enostavne rešitve so vedno najboljše!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 02 apr 2013 07:57 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 28 dec 2007 20:00
Prispevkov: 123
Kraj: Kranjska Gora
Težave ? Meni zadeva dela brez problemov od montaže, sploh ne bi vedel da jo imam če se nebi do lanske sezone ubadal z ledom v žlebu ko je zmrzovala voda od defrosta :wink: Sem malo bral teme v vezi z TČ, pa sem videl da so nekateri precej zmanjšali porabo po novih nastavitvah, pa sem rekel pa poizkusim še jaz kaj zmanjšat :)


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2013 20:36 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 28 dec 2007 20:00
Prispevkov: 123
Kraj: Kranjska Gora
Kljub trudu mi ne uspe "odklopit" dodatnih grelcev za toplo vodo. Nimam namreč 4 03 in 4 04 v meniju. Malo gledam kontrolni displej TČ ( prestavil sem si ga v dnevno sobo) in je vsake toliko časa prižgan simbol za vklopljen grelec SV.

Kaj narediti? Nočem ga odklopit na napajanju saj včasih prav pride hitro gretje SV preko dolgega držanja tipke za vklop gretja SV, sploh ko imam v apartmaju 5 žensk ki se "grejejo" pod tušem :)

Ideje ?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2013 21:49 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5272
Ni rešitve. Turbo funkcija deluje samo v povezavi z grelci...

Razen če ženske pošlješ h komu z zalogovnikom *hint-hint* :-)

_________________
No pain, no gain.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 06 apr 2013 23:26 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 okt 2010 22:28
Prispevkov: 4007
Kraj: Maribor
lugr78 napisal/-a:
Kljub trudu mi ne uspe "odklopit" dodatnih grelcev za toplo vodo. Nimam namreč 4 03 in 4 04 v meniju. Malo gledam kontrolni displej TČ ( prestavil sem si ga v dnevno sobo) in je vsake toliko časa prižgan simbol za vklopljen grelec SV.

Kaj narediti? Nočem ga odklopit na napajanju saj včasih prav pride hitro gretje SV preko dolgega držanja tipke za vklop gretja SV, sploh ko imam v apartmaju 5 žensk ki se "grejejo" pod tušem :)

Ideje ?


WTF? Zakaj se to meni nikoli ne zgodi?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2013 13:47 
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten

Pridružen: 13 jul 2012 12:33
Prispevkov: 61
Pozdravljeni, mene pa zanima ali je mozno preveriti koliko je temperatura povratnega voda pri althermi lt (starejsi model).


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2013 15:18 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 02 jun 2010 11:12
Prispevkov: 5272
Je, ampak po kmečko, žal.

Na vod daš temperaturno sondo, ki je potopljena v izolator. Sam sem za to uporabil kos stiroporja, vanjo utopil sondo in vse skupaj pritrdil na vod, tik pred vhodom v toplotno.

Slika

.

_________________
No pain, no gain.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Lastniki TČ zrak/voda Altherma Daikin POZOR!
OdgovorObjavljeno: 15 nov 2013 17:55 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 01 feb 2012 22:09
Prispevkov: 4229
Najbolj trajna rešitev je vgraditev termometra z manometrom na for in ruck lauf, če že sama črpalka tega podatka ne prikazuje, kar me čudi.
http://www.seltron.si/termomanometer-pr ... oZeuScXepA


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 1777 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 119  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: Google [Bot], kanjars, Mortal, pavel, pepe16, toma, valhalla in 17 gostov


Vi ne morete pisati sporočil v tej temi
Vi ne morete odgovarjati na teme v tem forumu
Vi ne morete urejati sporočil v tej temi
Vi ne morete brisati vaših sporočil v tem forumu
Vi ne morete dodati priponk sporočilom

Išči za:
Pojdi na:  
 

 

PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.