Re: Težave ob izpadu elektrike
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 14 dec 2017 15:59 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 07 apr 2008 10:37
Prispevkov: 5267
Zakaj zamere? Smo se vsi kar nekaj naučili od tistih, ki kaj znajo. Super, kajne!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Težave ob izpadu elektrike
OdgovorObjavljeno: 14 dec 2017 23:34 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 12 okt 2013 19:09
Prispevkov: 2002
mirator napisal/-a:
Pomembno je, če imaš TT sitem napajanja, kar glede na tvoje težave predpostavljam, da je, potem morajo biti trije prenapetostni odvodniki povezani med fazo in nulo in četrti med nulo in fazo ( ta ima drugačne karakteristike) in pa povezava med prenapetostnimi odvodniki in PE zbiralnico, ki pa mora biti kvalitetno ozemljena, mora biti čim krajša in s presekom vsaj 6 mm2.

Hvala za opozorilo @arbajter. Jasno, pravilno je med nulo in ozemljitvijo.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Težave ob izpadu elektrike
OdgovorObjavljeno: 15 dec 2017 06:54 
Pomočnik
Pomočnik
Odsoten

Pridružen: 19 sep 2016 11:13
Prispevkov: 83
Tako za potrditev zgodbe...

Neurje pred tremi dnevi, 10x izpad elektrike ter večkraten poizkus ponovnega vklopa omrežja.
Posledica - okvara moje TČ, ki jo že tri dni poizkušamo popraviti.

Tudi jaz bom moral rešiti z vgradnjo nekakšne zaščite.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Težave ob izpadu elektrike
OdgovorObjavljeno: 16 dec 2017 11:27 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 avg 2010 17:18
Prispevkov: 331
Pozdravljeni,

tudi sam imam eno vprašanje in sicer kako zagotoviti izpad vseh faz, če pade samo ena. Zgodilo se je, da je izpadla ena faza v tem neurju in če bi imel črpalko, ki ne bi imela zaščite v takem primeru bi mi odletel kompresor.

Torej imam posebej dovod 3 FAZ do toplotne črpalke in ena faza je odletela (od zunaj že), kako lahko zagotovim, da v tem primeru še ostali dve izpadeta ?


lp, Matevž


Na vrh
 Profil  
 

Re: Težave ob izpadu elektrike
OdgovorObjavljeno: 16 dec 2017 11:46 
Specialist
Specialist
Uporabniški avatar
Prisoten

Pridružen: 03 jun 2012 20:58
Prispevkov: 6041
Kraj: Ivančna Gorica
Imaš dve možnosti:
- prva je fazni kontrolnik in kontaktor. Ta ti bo v primeru izpada ali nepravilnega zaporedja faz izklopil kontaktor
- druga so pa trije releji, priključeni vsak na svojo fazo in že spet kontaktor. Krmilno fazo pelješ preko delovnih kontaktov vseh treh relejev na kontaktor. V primeru izpada enega od treh ti izklopi kontaktor.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Težave ob izpadu elektrike
OdgovorObjavljeno: 16 dec 2017 15:02 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 avg 2010 17:18
Prispevkov: 331
@ajbajter : hvala za informacije.
lp,M


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 21 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 4 gostov