Pozdravljeni

V načrtu za AB zid imam risano:
na notranji strani zidu, vertikalno - palice fi 12mm na 15cm in horizontalno - palice fi 8 na 20cm
na zunanji strani zidu, vertikalno - palice fi 10mm na 20cm in horizontalno - palice fi 8 na 20cm
Palice bi rad zamenjal z mrežo. Po podobnosti sem za notranjo stran izbral mrežo R753, ki pa žal ni dobavljiva (in zdaj ne vem kaj narediti), za zunanjo stran pa R524.
Zid je podporni, debeline 30cm, maksimalne višine 260cm in v 14m konstantno pade do 110cm. Temelj je močno armirana peta 180x50cm. Sidra so "U" fi12 na 20cm. Armatura je predimenzionirana.
S kakšnimi mrežami bi lahko nadomestil te, ki sem si izbral, oziroma, a je lahko v igri tudi kakšna Q mreža. Edino merilo je, da zid "preveč" ne poči (prej je bil to kamnit zid in je držal 40 let).


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 07 feb 2019 15:02 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 03 dec 2016 01:09
Prispevkov: 116
Prav v redu armatura je - kar si napisal. Ni predimenzionirana in tudi ne vem na kakšni osnovi si ti presodil, da je. Bi si lahko kar sam zrisal armaturo, če veš kako mora bit :)
Nisi povedal kaj bo za zidom. A boš parkiral šleparja al boš imel vrt?

Če je skupna višina zidu (s temeljem vred) 2.60 m, lahko greš na steno 25 cm in peto 40 cm.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 07 feb 2019 21:26 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 30 okt 2014 07:43
Prispevkov: 172
Višina zidu v skrajni točki je 260 cm brez pete in se potem enakomerno spušča do višine 110 brez pete. Dolžina zidu je 14m. Peta je že narejena in je 50cm. Sidra so dimenzij za zid debeline 30cm. Na eni strani zidu bo parkirišče za avtomobile do 30cm pod vrhom na drugi strani zidu pa bo zelenica do v skrajni točki 130cm pod vrhom na drugi strani se bo zasuta višina skoraj izenačila na obeh straneh in se približala vrhu zidu. Če skrajšam bo zid na eni strani premostil višino zemljišča 130cm na drugi strani pa bo višina zasutega na obeh straneh enaka in se približala vrhu. Zid bo v veliki večini zasut iz obeh strani.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 03:00 
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 17 mar 2016 00:29
Prispevkov: 91
Kraj: Celje
Namesto R735 lahko vzameš R785 to so palice fi 10mm na razmaku 100mm v vzdolžni smeri . Potrebno pazit na smer polaganja mreže, ker prečno je pa palica samo 6 mm na 250mm varjena, je bolj razdelilna kot pa nosilna armatura. Tako da bo treba še palice dodat.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 06:44 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 24 feb 2006 18:15
Prispevkov: 10786
Z obeh strani skoraj zasuta stena, v njej pa "100"m3 betona pa 10 ton železa? Ajd, dobrih 20 m3 pa 2 toni železa, kar je na koncu z opažeom in delom (izklopimo še vedno skoraj 10 jurjev
Zakaj ze?
Al si kaj narobe razlagam. Al lahko nekaj s svinčnikom skiciras?
Ne pozabi vsaj na eno dilatacijo, če je dolgo 14m, pa na drenazo in odtoke vode preko stene.

A projektant sedanje armature ti pa ne popravi načrta na mreže.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 09:59 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 30 okt 2014 07:43
Prispevkov: 172
Hvala za vsa razmišljanja in nasvete. Ampak jaz sem vprašal samo za mrežo ☹


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 10:17 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 30 okt 2014 07:43
Prispevkov: 172
TERMO mi je podal nekaj uporabnega. Zdaj me pa zanima kakšna je razlika med trdnostjo, če palice 12mm postavimo na 15cm ali pa palice 10mm na 10cm (vertikalne).Ali bi moral pri palicah 10mm na 10cm dodajat ojačitve in kakšne. Vse to se nanaša na zamenjavo R753 z R785.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 15:25 
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 17 mar 2016 00:29
Prispevkov: 91
Kraj: Celje
Preseki jekla / tm škarpe morajo ostati isti. Ta faktor 785 ti pove ravno presek jekla/tm.
Nekdaj sem imel tudi neke izračune v excelu za take primere pa jih ne najdem. Izračunati moraš kakšen presek ti je dal v projekt. Preseki debelejših jekel so tukaj. Če bom našel in če res rabiš ti pošljem excel kalkulator.

http://www.armatura.hr/btctablica.html


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 15:35 
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 17 mar 2016 00:29
Prispevkov: 91
Kraj: Celje
Iz tabele lahko prebereš da ustreza 12mm palica položena na razmaku 15cm cca (to je 6,6 palic /meter )presek izbereš 7 palic to je faktor 791. Kar ti 10 mm mreža na razmaku 100 mm ki nanese faktor 785 ki ustreza nosilnosti tej nosilnosti.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 15:48 
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 17 mar 2016 00:29
Prispevkov: 91
Kraj: Celje
Če boš vzel R mrežo 785 si rešil vertikalo če jo razrežeš mreža je dolga 6 m. Horizontalo pa po zgoraj napisanem potrebuješ faktor 391. Ti pa s to mrežo dobiš samo s palicami 6mm varjenimi na 250mm faktor samo 131. Moraš dodat na meter višine še 4 palice fi 10 mm vsakih 25 cm. To je tako na hitro. Preveri še sam točnost. Da prideš na faktor 391.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 15:58 
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 17 mar 2016 00:29
Prispevkov: 91
Kraj: Celje
Za zunanjo stran rabiš faktor 391 vertikalno to ti zadostuje mreža 385. 7 mm varjeno na 100mm. Jaz bi dal tukaj kar Q385. In si rešil preseke v obe smeri. Preveri računam na pamet iz kavča. :D .


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 08 feb 2019 20:35 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 30 okt 2014 07:43
Prispevkov: 172
Super! Hvala, zdaj razumem konept. Bom izračunal. Še nekaj me zanima. Saj sem gledal v nekih gradbenih učbenikih a bi rad še kakšno besedo iz prekse. PREKRIVANJE? Za tak presek bi menda moralo biti prekrivanje najmanj dve polji oziroma 35cm. A sem to prav razumel?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 10:07 
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 17 mar 2016 00:29
Prispevkov: 91
Kraj: Celje
Ja prekrivanje palic je navadno 35 cm. Pri mreži tu kar nekaj pridobiš na moči, ker so tam dvojne palice. Mislim da nihče pri projektiranju tega ne upošteva.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 09 feb 2019 23:57 
Mojster
Mojster
Odsoten

Pridružen: 03 dec 2016 01:09
Prispevkov: 116
TERMO: Kakšne dvojne palice? Pri preklopu ne smeš upoštevat dvojnih palic. Prekrivanje palic ni 35 cm. Prekrivanje palic je po standardu cca 50x Fi palice.
HANZI: Če ima zid 30 cm je že minimalna armatura > 3 cm2/m. Potem pa moraš pri takšnih konstrukcijah upoštevat še to, da nimajo hidroizolacije, korozija... Za zid 30 cm, skupne višine 3,10m je armatura iz temeljne pete Fi12/15 cm na zasuti strani prav OK.
Fizična dilatacija na zidovih se dela na 12-14 m oz. manj. Fizične dilatacije ne potrebuje, lahko pa naredi stično rego. Oz. naredi kar fizično dilatacijo.

Za tak zid, kot je napisal, mora prit armature okoli 70-75 kg/m3 betona.

Lp.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Kakšno mrežo namesto palic
OdgovorObjavljeno: 11 feb 2019 15:08 
Pomočnik
Pomočnik
Uporabniški avatar
Odsoten

Pridružen: 17 mar 2016 00:29
Prispevkov: 91
Kraj: Celje
Kako ni dvojnih palic??? Kadar mrežo prekrivaš po vzdolžnem se pokonci pojavi dvojna ojačitev na štirih palicah ali petih palicah. Sem tudi to povedal, da se pri izračunih navadno ne upošteva, dejstvo pa je da pride z mrežo tam do neke dodatne ojačitve. Kadar delaš s palicami teh vertikalnih palic ni dvojnih. Je sedaj jasno ?


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 20 prispevkov ]  Pojdi na stran 1, 2  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov


Vi ne morete pisati sporočil v tej temi
Vi ne morete odgovarjati na teme v tem forumu
Vi ne morete urejati sporočil v tej temi
Vi ne morete brisati vaših sporočil v tem forumu
Vi ne morete dodati priponk sporočilom

Išči za:
Pojdi na:  
 

 

PodSvojoStreho.net
© 2004 - 2013
Vse pravice pridržane.
Pogoji uporabe.