Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]




Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 47 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji
  Tiskanje

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
Avtor Sporočilo
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 11:25 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9230
Kraj: cerknica
Seveda ne more bit tako parna zapora narejena...

Kako so lucke narejene? Skatle z zaporo zadaj? Al samo zvrtano v gips skozi zaporo?

No, tudi ce bi bilo tako, kondenza zdaj ni. Nikjer.

_________________
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 12:31 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Če bi bila zapora OK narejena, voda od biločesa ne bi prišla do GK plošč. Torej so v zapori prekinitve. Ker je PUR izolacija parna ovira, so torej izpolnjeni pogoji za kondenz. Skratka, očitno vsaj 2 napaki naenkrat.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 12:43 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 okt 2009 08:45
Prispevkov: 12032
Kraj: JV Prlekije
Povzemi:
Ker je PUR izolacija parna ovira, so torej izpolnjeni pogoji za kondenz. Skratka, očitno vsaj 2 napaki naenkrat.
Nisem izločil možnosti kondenza.
Kakorkoli gledaš, kdor je določal Sd izpod in iznad toplotne izolacije je za definicijo kondenza naredil napako. To verjetno ni bil avtor vprašanja (teme).
Povzemi:
No, tudi ce bi bilo tako, kondenza zdaj ni. Nikjer.
Jasno! Sredi junija pa res ne more biti kondenza v stropni (strešni) izolaciji.

_________________
Nimam časa - sem v penziji!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 12:48 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 07 maj 2006 10:29
Prispevkov: 211
firefly napisal/-a:
Seveda ne more bit tako parna zapora narejena...

Kako so lucke narejene? Skatle z zaporo zadaj? Al samo zvrtano v gips skozi zaporo?

No, tudi ce bi bilo tako, kondenza zdaj ni. Nikjer.


samo zvrtano v gips skozi zaporo?


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 12:50 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 07 maj 2006 10:29
Prispevkov: 211
Energetik81 napisal/-a:
Če bi bila zapora OK narejena, voda od biločesa ne bi prišla do GK plošč. Torej so v zapori prekinitve. Ker je PUR izolacija parna ovira, so torej izpolnjeni pogoji za kondenz. Skratka, očitno vsaj 2 napaki naenkrat.


glede "če bi bila zapora OK narejena, voda od bilo česa ne bi prišla do GK plošč."

usodna napaka je storjena prej, zakaj sploh kondenz nastane


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 13:15 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9230
Kraj: cerknica
Lahko kondenz, lahko zamakanje, lahko...

Ce je samo zvrtano, imas lepe luknje skozi zaporo. In ce imas se "zracne" lucke je sploh lusno. Ampak maja vseeno ne bi teklo ;)

Daj se sliko madeza prilimaj.

_________________
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 13:28 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 07 maj 2006 10:29
Prispevkov: 211
@firefly

odprtina za lučko za moj madež ni kriva, ker je pod nivojem madeža

bom zvečer prilimal dodatne fotke madežev


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 14:03 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 feb 2009 11:28
Prispevkov: 2162
Kraj: Kranj
Topel, vlažen zrak se bo dvigoval (verjetno ob knauf podkonstrukciji) in bo kondenziral na stiku s hladno površino. Mogoče je okrog strešnega okna kje kakšen toplotni most.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 14:14 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 10 mar 2009 12:40
Prispevkov: 9230
Kraj: cerknica
Ni nujno da s e dviga zrak. Vlaga potuje v vse smeri. Tko kot toplota. Skozi izolacijo zrak ne more. Vlaga pa zlahka. Koncni rezultat pa je podoben...

_________________
"Ko bom velik, bom malo manj majhen"


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 14:17 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 08 sep 2008 10:34
Prispevkov: 5714
Kraj: LJ - Barje
Glede na to, da so se madeži pojavili konec maja, je po mojem vendarle zamakanje dežja. Kar spet pomeni dvojni fail, torej da ne drži sekundarna kritina in da zapora pušča. Če bi bila zapora OK, bi se madeži pojavili nekje pri kolenčnem zidu, kot je že omenil Žerjavar.


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 14:22 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 25 okt 2009 08:45
Prispevkov: 12032
Kraj: JV Prlekije
firefly napisal/-a:
Ni nujno da se dviga zrak. Vlaga potuje v vse smeri. Tko kot toplota. Skozi izolacijo zrak ne more. Vlaga pa zlahka. Koncni rezultat pa je podoben...
Napačno mnenje. Molekula zraka (O2 ali N2, ali …) načeloma lažje prodira med drugimi molekulami kot molekula H2O. Razlika je le, da zrak ob prodiranju skozi izolacijo ne doživlja agregatne spremembe kot voda.

_________________
Nimam časa - sem v penziji!


Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 16:57 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 07 maj 2006 10:29
Prispevkov: 211
Evo fotke madežev

tako kot je na desni vidna lučka je še ena na levi


Priponke:
20190530_220300_resize.jpg
20190530_220300_resize.jpg [ 165.65 KiB | Videno 160 krat ]
20190530_220245_resize.jpg
20190530_220245_resize.jpg [ 136.79 KiB | Videno 160 krat ]
20190530_220439_resize.jpg
20190530_220439_resize.jpg [ 195.36 KiB | Videno 160 krat ]
Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 16:59 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 07 maj 2006 10:29
Prispevkov: 211
sleme - zgoraj, spodaj


Priponke:
20180829_144606_resize.jpg
20180829_144606_resize.jpg [ 179.08 KiB | Videno 160 krat ]
20180827_112512_resize.jpg
20180827_112512_resize.jpg [ 152.17 KiB | Videno 160 krat ]
Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 12 jun 2019 17:00 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 07 maj 2006 10:29
Prispevkov: 211
problematični del

po moje slučajno okrog okna, ker je tudi zgornji rob okna pod nivojem madežev


Priponke:
20180830_135133_resize.jpg
20180830_135133_resize.jpg [ 188.95 KiB | Videno 157 krat ]
20180830_074803_resize.jpg
20180830_074803_resize.jpg [ 197.38 KiB | Videno 157 krat ]
Na vrh
 Profil  
 

Re: Skozi knauf v mansardi prodrla voda
OdgovorObjavljeno: 13 jun 2019 10:18 
Specialist
Specialist
Odsoten

Pridružen: 07 maj 2006 10:29
Prispevkov: 211
včeraj ste nekateri prosili za dodatne fotografije ...

kakšen komentar zdaj prosim


Na vrh
 Profil  
 

Prikaži odgovore prejšnjih:  Razvrsti po  
Napiši novo temo Odgovori na temo  [ 47 prispevkov ]  Pojdi na stran Prejšnji  1, 2, 3, 4  Naslednji

Vsi časi so UTC + 1 ura [ DST ]


Kdo je na strani

Po forumu brska: 0 registriranih uporabnikov in 6 gostov