Pozdravljeni,

Prosim ta malo pomoci.Imamo TC Zubadan 12kw, ki ogreva glede na kompenzacijsko krivuljo.Trenutno bi moralo biti pri 0 stopinjah voda v radiatorju 40 stopinj in tako tudi sistem kaze.
Prihaja pa nam do tega da imamo po uro ali dve mrzle radiatorje.In tudi ko se segrejejo so vec ali manj mlacni.

Ima kdo kaksno resitev?
Neaktiven
Beri Specialist *****
Objave: 2382
Teme: 2
Pridružen: Jan 2014
Ocena: 9
#2
28.11.2020 ob 09:16
Očitno ob doseženi (nastavljeni) temperaturi ni ogrevanja,kar je pravilno.
Neaktiven
Olimpicus Pomočnik ***
Objave: 51
Teme: 28
Pridružen: Aug 2012
Ocena: 0
#3
28.11.2020 ob 09:26
Nimamo termostatov v sobah da bi zaznali ustrezno temperaturo.
Na podlagi katere temperature mislis da se ustavi?Temperature v radiatorju najbrz ne ce so mrzli.
Odsoten
JaBK Specialist *****
Objave: 6899
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
Ocena: -69
#4
28.11.2020 ob 09:28
Zunanje?
Neaktiven
bohinc Specialist *****
Objave: 4983
Teme: 13
Pridružen: Jan 2012
Ocena: -13
#5
28.11.2020 ob 10:27 (*Zadnja sprememba objave: 28.11.2020 ob 10:28 uporabnik bohinc.)
Pa imate notri doseženo željeno temp. prostorov ? Če da , so ''mrzli '' radiatorji logični, oz. tudi mlačni grejejo!
 Pri ogrevanju s TČ je bit ''loviti'' čim nižji DV , ob zadostnem ogrevanju, katerega podatka ni...
Če objekt dopušča (solidna izo.), znižaj krivuljo DV, radiatorji bodo dlje toplo-mlačni (ne šlataj jih, če te ne zebe... :P ), poraba nižja.
Če ni dosežene not. temp., je potreba po dvigu krivulje, ter uravnoteženje sistema, da bodo prostori zadostno ogreti, radiatorji toplejši, poraba večja...
Se pojavlja ''problem'' povsod ali le na določenih rad.? OČ je zadostne moči, za oddaljene radiatorje..ipd...; ve mogoče zgolj vedeževalka s kugle..., na švoh podane podatke.
Neaktiven
bozgom Specialist *****
Objave: 3853
Teme: 0
Pridružen: Oct 2013
Ocena: 0
#6
28.11.2020 ob 10:29
Se mogoče obtočna črpalka zaustavi, ko se zaustavi toplotna črpalka?
Radiatorji pa so pri ogrevanju s TČ veči del leta bolj ali manj mlačni. So pa mlačni dan in noč kar je suma sumarum enako, kot prej, ko so bili preko dneva topli in preko noči mrzli.
Neaktiven
csamo001 Specialist *****
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
Ocena: 34
#7
28.11.2020 ob 11:20
(28.11.2020 ob 09:10)Olimpicus Napisal: Pozdravljeni,

Prosim ta malo pomoci.Imamo TC Zubadan 12kw, ki ogreva glede na kompenzacijsko krivuljo.Trenutno bi moralo biti pri 0 stopinjah voda v radiatorju 40 stopinj in tako tudi sistem kaze.
Prihaja pa nam do tega da imamo po uro ali dve mrzle radiatorje.In tudi ko se segrejejo so vec ali manj mlacni.

Ima kdo kaksno resitev?

1. Kaj je kompenzacijska krivulj?
2. Kje bi moralo biti 40 stopinj? V radiatorjih, ali je to izračunana temperatura dvižnega voda?
3. Radiatorji so odzračeni?


Za konec najpomembnejše: je v bivalnih prostorih dosežena željena temperatura?
Neaktiven
Olimpicus Pomočnik ***
Objave: 51
Teme: 28
Pridružen: Aug 2012
Ocena: 0
#8
28.11.2020 ob 13:38 (*Zadnja sprememba objave: 28.11.2020 ob 13:42 uporabnik Olimpicus.)
(28.11.2020 ob 11:20)csamo001 Napisal:
(28.11.2020 ob 09:10)Olimpicus Napisal: Pozdravljeni,

Prosim ta malo pomoci.Imamo TC Zubadan 12kw, ki ogreva glede na kompenzacijsko krivuljo.Trenutno bi moralo biti pri 0 stopinjah voda v radiatorju 40 stopinj in tako tudi sistem kaze.
Prihaja pa nam do tega da imamo po uro ali dve mrzle radiatorje.In tudi ko se segrejejo so vec ali manj mlacni.

Ima kdo kaksno resitev?

1. Kaj je kompenzacijska krivulj?
2. Kje bi moralo biti 40 stopinj? V radiatorjih, ali je to izračunana temperatura dvižnega voda?
3. Radiatorji so odzračeni?


Za konec najpomembnejše: je v bivalnih prostorih dosežena željena temperatura?

Kompenzacijska krivulja....nastavitev temperature vode v radiatorjih,ki se spreminja glede na zunanjo temperaturo.
Zunaj je recimo 0 stopinj voda v radiatorju 40stopinj in z padom temp.seveda vecja.

Radiatorji so odzraceni

Temperatura je dosezena ampak cudno mi je to da pride do popolnega mrka recimo za dve ure in so radiatorji mrzli kot bi jih ugasnil ali dal na nulo.

(28.11.2020 ob 11:20)csamo001 Napisal:
(28.11.2020 ob 09:10)Olimpicus Napisal: Pozdravljeni,

Prosim ta malo pomoci.Imamo TC Zubadan 12kw, ki ogreva glede na kompenzacijsko krivuljo.Trenutno bi moralo biti pri 0 stopinjah voda v radiatorju 40 stopinj in tako tudi sistem kaze.
Prihaja pa nam do tega da imamo po uro ali dve mrzle radiatorje.In tudi ko se segrejejo so vec ali manj mlacni.

Ima kdo kaksno resitev?

1. Kaj je kompenzacijska krivulj?
2. Kje bi moralo biti 40 stopinj? V radiatorjih, ali je to izračunana temperatura dvižnega voda?
3. Radiatorji so odzračeni?


Za konec najpomembnejše: je v bivalnih prostorih dosežena željena temperatura?


Imam pa na obtocni crpalki tri razlicne grafe.

Na katerega je sploh pravilna namestitev?


Priložene datoteke Predogledne slike
8AC764C0-09BE-4B35-9438-7FAEF562D47E.jpeg
Odsoten
sassapo Specialist *****
Objave: 13128
Teme: 12
Pridružen: Jan 2008
Ocena: -503
#9
28.11.2020 ob 15:12
1. Zubadan ne obstaja v 12kw različici
2. Kje je ta črpalka in kaj jo krmili?
3. Kaj sploh imaš in kako je to vezano?
4. Če želiš uporaben odgovor, slike ali shema vezave.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Spletna stran
Neaktiven
Olimpicus Pomočnik ***
Objave: 51
Teme: 28
Pridružen: Aug 2012
Ocena: 0
#10
28.11.2020 ob 16:02
(28.11.2020 ob 15:12)sassapo Napisal: 1. Zubadan ne obstaja v 12kw različici
2. Kje je ta črpalka in kaj jo krmili?
3. Kaj sploh imaš in kako je to vezano?
4. Če želiš uporaben odgovor, slike ali shema vezave.

Obstaja obstaja

Ce sem natancen 12,9KW


Priložene datoteke Predogledne slike
682C827F-DEE0-4FDB-9651-F8510B7E8179.jpeg
Odsoten
sassapo Specialist *****
Objave: 13128
Teme: 12
Pridružen: Jan 2008
Ocena: -503
#11
28.11.2020 ob 17:44
Nazivna moč te naprave je 10kw, 12kw zubadan ne obstoja.
Seveda se, da iz vsake naprave iztisnit precej več kot je njena nazivna moč. Pred dobrimi desetimi leti, smo npr. na Fujitsu waterstage 11,2kw namerili preko 20kw toplotne moči.
Vse inverterske naprave lahko delujejo krepko preko svoje nazivne moči, še posebej tiste z vbrizgom. Seveda pa je ta podatek v praksi brez neke vrednosti, saj je takrat izkoristek zelo slab, pa tudi komponente niso predvidene tej obremenitvi.
Se pa ti podatki jasno uporabljajo za reklamne namene. Očitno pri nekaterih zelo uspešno.
dobre teoretične rešitve so včasih v praksi neumne http://www.klimasapo.si
Spletna stran
  • Prikaži različico za tiskanje
  • Obveščaj me o dogajanju v tej temi
Iskanje po temi


Novejša tema
Starejša tema

Zadnje novice

LUMAR ZERO EMISSION TOUR PREMIERNO: Dan odprtih vrat hiše Lumar Terra-R 162

Pri Lumarju vas vabijo na prvi jesenski dan odprtih vrat, kjer bodo premierno predstavili pritlično skoraj…

  • © 2004 - 2025

    Email: info@podsvojostreho.net

    Vse pravice pridržane

  • Kazalo

    • Prva stran
    • Forumi
    • Spletniki
    • Zid
    • Pogoji uporabe
  • Oglaševanje

    • O portalu
    • Statistike
    • Kontakt
    • Podpora uporabnikom
    • Piškotki
  • Povezave

    • Nepremicnine.net
    • Izracun-kredita.si
    • Novogradnje.si
    • Montažne hiše
    • Izdelava spletnih strani
    • Nepremicninar.com
    • SLONEP.net
© 2025, PodSvojoStreho.net, Vse pravice pridržane

Prijava uporabnika

Pozabljeno geslo?
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Registracija novega uporabnika

Vaša registracija je bila uspešna.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti, da bo registracija potrjena.

Porabljeno geslo

Prijava
Nov uporabnik? Registrirajte se tukaj.

Zahtevek za spremembo gesla uspešno poslan.

Na vaš email naslov smo poslali sporočilo z navodili, katerim morate slediti za uspešno ponastavitev gesla.